1.2.6 金属屏蔽层
金属屏蔽可以是金属套或满足要求的铠装层,也可是铜丝或铜带、编织铜丝带混合组成的结构,绕包在缓冲层外。相比于铜带屏蔽,铜丝屏蔽不会产生搭盖间的氧化层(氧化层将导致接触电阻增加)、弯曲变形小、热膨胀变形小,因此性能更好,规定标称截面积为500mm2及以上的电缆金属屏蔽采用铜丝屏蔽结构,表面采用反向绕包的铜丝或铜带扎紧。金属屏蔽层具有将电场屏蔽在其内部、避免轴向产生表面放电以及作短路故障电流通路等作用。由于将通过短路电流,金属屏蔽层的截面积需满足短路热稳定截面的要求。IEC 60949提供的允许短路电流计算公式如下,在短路电流已知情况下,可倒推屏蔽层最小 ...... (共526字) [阅读本文]>>