您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配

隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误

(1)厂家提供至设计单位的资料应签字确认,双方应进一步核对图纸资料及技术协议,确保资料准确。(2)设计单位各专业间应认真校核,确保施工图质量。(3)各参建单位做好阅图、审图工作。(4)设计单位应做好施工图设计交底工作。(5)设备开箱检查过程中建设单位、监理等督促做好设备尺寸核实。(6)监造单位在设备监造前应取得施工图纸,监造过程中认真核对2避雷器放电计数器连接线未采用软连 ......     (共8486字)    [阅读本文]>>

隐患:避雷器在线监测仪器接线

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 33
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 33
  • 电网工程常见质量缺陷

    集水坑

    5.1未设置集水坑隐患:电缆长期被水浸泡容易老化,绝缘性降低。原因分析:(1)设计未考虑排水措施。(2)施工图审查不细致(1)严格按标准设计。(2)施工图审查中排水措施予以明确

    109字 51