您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

电缆沟及支架

3.1电缆沟表面开裂

隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按规范施工

(1)混凝土电缆沟浇筑完成后应及时清理浮浆。(2)混凝土浇筑后,按规定养护。(3)按规定做好取样、送检工作,施工过程中严格控制混凝土配合比、砂浆水灰比3.2露筋、蜂窝、麻面、裂缝、破损现象,外表面不光 ......     (共988字)    [阅读本文]>>

隐患:钢筋容易锈蚀,长时间引起坍塌。原因分析:(1)钢筋绑扎固定不规范,浇灌过程中振动器振捣不到位呢。(2)浇筑的混凝土板拼缝不规范,有露缝。(3)技术交底不细致。(4)质量管理

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 35
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 33
  • 电网工程常见质量缺陷

    集水坑

    5.1未设置集水坑隐患:电缆长期被水浸泡容易老化,绝缘性降低。原因分析:(1)设计未考虑排水措施。(2)施工图审查不细致(1)严格按标准设计。(2)施工图审查中排水措施予以明确

    109字 51