3 直流空气开关(信号电源)更换项目及方法

分类:变电运维一体化537字

3.1 工作负责人履行完开工手续 ,进行危险点告知、工作班人员确认签字后 ,带领工作班人员到达工作现场。打开汇控柜、直流电源箱,确认工作现场安全措施 ,检查运行设备一切正常。3.2 检查直流空气开关。检查信号电源空气开关外观,看是否有烧毁迹象,用万用表检查空气开关来电侧是否有电 ,确认不是因为电源故障导致失电 ,如图1 所示。

图1 检查直流空气开关

3.3 拉下所需更换的空气开关,并断开直流电源箱内汇控柜直流总电源,如图2 所示。

图2 断开电 ......     (共537字)    [阅读本文]>>

3.4 更换空气开关。用万用表检查空气开关是否确已无电 ,记下空气开关各端子对应的电缆芯编号 ,用经绝缘处理的螺丝刀解开各端子 ,

推荐内容

  • 变电运维一体化

    1 红外测试

    1.1 准备工作1.1.1 了解变电站内设备运行状况( 运行方式、当前负荷占最高负荷比重、运行电压、通电时间、当前系统是否故障运行 )。1.1.2 检查红外测温仪电池电量是否充足,存储卡空间是否充足。

    1780字 148
  • 变电运维一体化

    2 铁芯接地电流测试

    2.1 准备工作2.1.1 检查钳形电流表电量是否充足,状态是否正常。2.1.2 准备扳手、活扳、记录表等。2.2 注意事项2.2.1 在拆装铁芯接地盖板的过程中 ,注意不要损伤接地铜排。2.2.2

    498字 166
  • 变电运维一体化

    3 接地导通测试

    3.1 准备工作3.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。3.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。3.2 注意事项3.2.1 被测设备应接地,且选为参考点

    678字 160
  • 变电运维一体化

    2 注意事项

    2.1 变压器、高压电抗器呼吸器的硅胶,当有 1/2 变色时即应更换 ,如图1 所示。图1 硅胶变色情况2.2 更换硅胶完成并恢复正常运行之后应加强主变压器巡视力度 ,关注主变压器呼吸器运行情况。待试

    149字 133
  • 变电运维一体化

    3 更换步骤

    3.1 拆除呼吸器用扳手松开呼吸器与储油柜呼吸导管连接处的螺栓,取下呼吸器。随即用干燥的毛巾包住呼吸导管,避免潮湿空气及杂质直接进入储油柜,如图2所示。3.2 更换硅胶将呼吸器内潮解的硅胶倒出,把新硅

    328字 152