2 接地导通测试
2.1 准备工作2.1.1 准备 H V D 型电气设备地网导通测试仪 ,并检查其工作是否正常。2.1.2 准备接地裸铜线、试验电源、记录表等。2.2 注意事项2.2.1 被测设备应接地,且选为参考点的设备应有一个良好的接地点。2.2.2 接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关 ,接地装置的状况评估和验收应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行;不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行 ,应在晴天、干燥天气下进行。2.2.3 测试中应注意减少接触电阻的影响。2.2.4 当发现测试值在 50mΩ以上时 ,应反复测试验证。2.3 操作步骤2.3.1 先将仪器可靠接地。2.3.2 将试验接线连接好 ,并检查试验接线( P2 、C 2 连接至参考接地 ...... (共655字) [阅读本文]>>