第一节 以正序电压为极化电压的阻抗继电器的动作方程及其动作特性
阻抗复数平面上的动作特性经过坐标原点的继电器并不是一个理想的继电器,问题出在出口短路上。以方向阻抗继电器为例,其动作特性如图1-1所示,其阻抗形式的动作方程和电压形式的动作方程分别如式(1-1)、式(1...查看详细>>
1974字13图一、以正序电压为极化电压的相间阻抗继电器的动作特性分析和性能评述
相间阻抗继电器用来保护各种相间短路,它的工作电压、极化电压以及动作方程分别为:工作电压极化电压动作方程上列各式中,φφ表示AB、BC、CA,下标1表示正序。(一)正方向短路时的动作特性分析及性能评述1....查看详细>>
241字6图二、以正序电压为极化电压的接地阻抗继电器的动作特性分析和性能评述
接地阻抗继电器用来保护各种接地短路,它的工作电压、极化电压以及动作方程分别为:工作电压极化电压动作方程上列各式中φ表示A、B、C,下标1表示正序。(一)正方向短路动作特性分析及性能评述1.正方向单相接地...查看详细>>
237字6图三、极化电压带记忆以后,阻抗继电器的暂态动作特性
上面已经论述了以正序电压为极化电压的阻抗继电器在保护安装处出口发生不对称短路时,无论是正方向出口还是反方向出口的短路,继电器动作行为都是正确的。但是在出口发生三相短路时,不论是正方向出口还是反方向出口的...查看详细>>
2694字31图第二节 工频变化量阻抗继电器的动作方程及其动作特性
对继电保护从原理上划分有反映稳态量的保护和反映暂态量的保护两大类。最早研究并使用的都是反映稳态量的保护,例如通常的电流、电压保护,零序电流保护,以上节所分析的阻抗继电器为核心构成的距离保护,以及纵联距离...查看详细>>
337字一、重叠原理的应用
凡是反映暂态分量的继电器的理论基础都是重叠原理。图1-10(a)是发生短路后的系统图。在F点发生经过渡电阻Rg的短路,可以理解成在过渡电阻Rg的下方K点发生金属性短路,K点对中心点的电压为零。现在在K点...查看详细>>
1240字20图二、工作原理与动作方程
工频变化量阻抗继电器的工作电压△OP定义为:式 (1-56) 中, (m-İmZset) 是由式 (1-3)、 式 (1-22) 表达的一般的阻抗继电器的工作电压,该工作电压的变化量就是工频变化量阻抗...查看详细>>
4064字71图三、正方向短路的动作特性分析及性能评述
正方向短路时的短路附加状态如图1-15(a)所示。加在工频变化量阻抗继电器上的电压△m和电流△İm是阻抗继电器接线方式中规定的电压、电流的变化量,其正方向为传统规定的方向。流过过渡电阻Rg的电流△İF按...查看详细>>
1659字14图四、反方向短路的动作特性分析及性能评述
反方向短路时的短路附加状态如图1-17(a)所示。加在工频变化量阻抗继电器上的电压△m和电流△İm是阻抗继电器接线方式中规定的电压、电流的变化量,其正方向为传统规定的方向。流过过渡电阻Rg的电流△İF,...查看详细>>
1842字18图第三节 电抗型继电器的动作方程及其动作特性
在第一节图1-2(a)所示的正方向经过渡电阻Rg短路时的系统图中,安装在M母线处的阻抗继电器的测量阻抗Zm为:Zm=ZK+Za=ZK+İFRg/İm。其中Za为过渡电阻产生的附加阻抗,其值为:(a)(b...查看详细>>
1137字7图