第一章 热工安装调试基础
对热力设备及系统的热工参数进行检测的仪表,称为热工仪表;对热力设备及系统的工艺过程进行检测与控制的独立装置,称为热工控制装置;采用计算机、通信和屏幕显示技术实现对生产过程的数据采集、控制和保护等功能,利...查看详细>>
249字第一节 热工安装基础
大型发电厂中,热工测量与控制设备遍布全厂,成千上万个测量与控制设备及对应的信号,好比控制系统的神经网络。在广泛采用计算机控制技术的今天,新机组投产时的安全、经济、稳定运行,在很大程度上取决于基建阶段热工...查看详细>>
306字一、安装基本知识
(一) 基本概念1. 安装术语(1)取源部件、敏感元件、仪表测点与仪用阀门。取源部件指测量工艺设备与管道连接温度检测元件 (仪表) 或压力、流量测量管路间的安装附件,直接与热力设备 (或管道) 连接。...查看详细>>
10322字二、安装过程控制
(一) 热工测点电力行业标准对多数热工测点的安装位置都给出了明确的规定,但在实际工程中发现,以下问题容易被忽视,影响热控系统的可靠性。(1) 同一管段上邻近装设流量、压力、温度测点时,温度测点安装在介...查看详细>>
1096字三、安装主要节点及流程
(一) 安装主要节点(1) 施工准备阶段: 主要做好技术准备和人员组织两部分。1)技术准备主要是技术人员熟悉图纸和施工组织总设计,学习合同技术规范,了解施工标段接口分工和工程执行标准,开展专业施工组织...查看详细>>
704字1图一、调试基本知识
(一) 基本概念1. 自动调节系统常用图形符号我国电力行业标准DL 5028—2015 《电力工程制图标准》给出了热工自动调节系统常用的标准图形符号参见附录D。2.调试工作界限热工安装与单体调试及分系...查看详细>>
4056字二、调试过程控制
(一) 调试控制的基本要求1. 调试控制的一般要求发电单位组织有关工程技术人员对设计院提供的保护联锁定值清册进行会审,会审后的保护联锁定值清册应由生产单位技术最高负责人会签后下发。如需更改保护定值,须...查看详细>>
6315字三、热工控制系统调试的主要节点
DCS调试是整个机组基建调试的一部分,DCS调试应根据整个基建调试的进度要求及时调整,为保证机组整个基建调试的顺利进行创造条件。火电机组基建调试几个大的节点主要包括: 倒送电、酸洗、冲管、整套启动、正...查看详细>>
789字1图一、取源部件的加工、测点开孔与部件安装
取源部件的安装位置均在热力设备或管道上,其导管及阀门等附件直接或间接地与介质接触,长期承受被测介质的压力和温度,因此在材料选择、壁厚的确定、结构设计、安装焊接等方面,要从安全角度全面考虑,以确保其在规...查看详细>>
11371字13图二、测温元件的安装
测温元件安装一般包括: 汽、水、油管道上测温元件安装; 烟、风、煤粉管道及设备上测温元件安装; 测量金属壁温无固定装置的铠装热电偶安装; 测量金属壁温可动卡套装置的铠装热电偶安装和测量金属壁温的专用热...查看详细>>
17762字21图