1.1 简述
实验室间的比对是实验室能力验证的重要手段。电能计量标准比对是加强电能计量监督管理,保证电能量值准确一致,改善电能量传系统的重要措施,现以10个电能计量中心实验室的比对和评价来证明。通过对检定/校准数据的...查看详细>>
412字1.2.1 比对与能力验证
1.2.1.1定义比对是指两个或两个以上实验室,在一定时间范围内,按照预先规定的条件,测量同一个性能稳定的传递标准器,通过分析测量结果的量值,确定量值的一致程度,确定该实验室的测量结果是否在规定的范围内...查看详细>>
801字1.2.2 比对实施程序
(1)下达比对计划任务。(2)比对组织者确定参加实验室。(3)主导实验室针对传递标准进行前期实验,起草比对实施方案并征求参比实验室意见;意见统一后执行。(4)主导实验室和参加实验室按规定运送传递标准(或...查看详细>>
338字1.2.3 比对实施方案的制定
由主导实验室起草比对实施方案,征求参加实验室的意见后执行。1.2.3.1实验室主导实验室为云南电网公司省级计量中心实验室,拥有经过长期考核且稳定性满足要求的电能参比标准。参加实验室为云南电网公司10个供...查看详细>>
728字1.3.1 比对路线
根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线,可以选择圆环式、星型式、花瓣式三种典型的路线形式中的一种(图1.1)。当传递标准器稳定性水平高时可采用圆环式,当传递标准器稳定性容易受环境、运输等影响时,为了...查看详细>>
364字4图1.3.2 传递标准(或样品)的交接
传递标准器到达实验室时,参比实验室应按交接单逐项检查设备及附件是否齐备,必要时通电检查设备状态。填好交接单并按规定要求放置或保存。交接单一式三联,交接双方各执一联,第三联随传递标准传递。参比实验室完成比...查看详细>>
157字1图1.3.3 比对总结报告及相关事项
1.3.3.1收集及查验数据(1)比对数据的收集。主导实验室应检查参加实验室提交文件的完整性,如果缺少相关的资料,则视为没有完成,应退回补充。经主导实验室催促后,在规定的时间内仍不能提交资料的,则该实验...查看详细>>
2008字1.3.4 比对总结会
(1)主导实验室应在规定的时间内完成比对初步报告,向参比实验室公布并征求意见,并要求参比实验室在规定的日期内向主导实验室返回意见。如到期没有返回意见,按没有意见处理。(2)主导实验室在修改初步报告的基础...查看详细>>
139字1.3.5 比对结果分析
1.3.5.1比对原始数据对10个电能计量中心进行比对,以实验室10为例的原始记录如下。(1)电能表。电能表误差见表1.2。表1.2电能表误差cosφ参比电压Un=57.7V负载电流误差γWOi10次重...查看详细>>
8986字9图1.3.6 实验室能力比对评价
En(总)=(1.2)式中:N为各供电局En值数量。采用式(1.2)进行分析,具体情况如下:(1)电能表。电能表En值见表1.11。表1.11电能表En(总)值计量中心实验室En(总)计量中心实验室En...查看详细>>
609字3图