4.10 高压喷射注浆地基
4.10.1 施工前应检查水泥、外掺剂等的质量,桩位,压力表、流量表的精度和灵敏度,高压喷射设备的性能等。
条文说明:
4.10.1 高压喷射注浆工艺宜用普遍硅酸盐工艺,强度等级不得低于32.5,水泥用量,压力宜通过试验确定,如无条件可参考表4:
表4 1m桩长喷射桩水泥用量表
(续)
水压比为0.7~1.0较妥,为确保施工质量,施工机具必须配置准确的计量仪表。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)
12.2.5 竖向承载旋喷桩复合地基宜在基础和桩顶之间设置褥垫层。褥垫层厚度可取200~300mm,其材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于30mm。
12.2.6 竖向承载旋喷桩的平面布置可根据上部结构 ...... (共5009字) [阅读本文]>>