4.2.6 梁的折角处配筋
1. 折角处箍筋配置
当梁的内折角处于受拉区时,应增设箍筋。该箍筋应能承受未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向受拉钢筋合力的35%。
2. 梁的折角处配筋计算及布置范围
(1)梁的内折角配筋计算及布置范围。由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力计算公式,见图4-32。
图4-32 梁的内折角处配筋(一)
未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力为
Nsl=2fyAslcosα/2
全部纵向受拉钢筋合力的35%
Ns2=0.7fyAscosα/2
式中 As——全部纵向受拉钢筋的截面面积;Asl——未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积;
α——梁的内折角;
fy——钢筋抗拉强度设计值。
按上述条件求得的箍筋,应设置在长度s=ht ...... (共740字) [阅读本文]>>