您现在的位置是:首页 > 科普 > 混凝土结构设计施工

4.2.6 梁的折角处配筋

1. 折角处箍筋配置

当梁的内折角处于受拉区时,应增设箍筋。该箍筋应能承受未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向受拉钢筋合力的35%。

2. 梁的折角处配筋计算及布置范围

(1)梁的内折角配筋计算及布置范围。由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力计算公式,见图4-32。

图4-32 梁的内折角处配筋(一)

未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力为

Nsl=2fyAslcosα/2

全部纵向受拉钢筋合力的35%

Ns2=0.7fyAscosα/2

式中 As——全部纵向受拉钢筋的截面面积;

Asl——未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积;

α——梁的内折角;

fy——钢筋抗拉强度设计值。

按上述条件求得的箍筋,应设置在长度s=ht ......     (共740字)    [阅读本文]>>