1.7.2 35~110kV变电所电气主接线的设计规定

国家标准GB 50059—1992 《35 ~110kV变电所设计规范》第3.2.1条~第3.2.7条对35~110kV变电所的电气主接线设计原则作出了规定:

第3.2.1条 变电所的主接线,应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

第3.2.2条 当能满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的接线。

第3.2.3条 35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回 ......     (共838字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 变电所技术标准及规程

    1.13.2 对35~110kV变电所建筑物的要求

    GB50059—1992的第4.3.1条~第4.3.9条对35~110kV变电所的建筑物作出如下规定:第4.3.1条主控制楼(室)根据规模和需要可布置成平房、两层或三层建筑。主控制室顶棚到楼板面的净高:

    1485字 76
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.1 变压器工作原理

    在传输和分配电能时离不开变压器。变压器的作用是改变电压大小,使之满足传输和分配电能时对不同电压数值的具体需要。当远距离输送电能时,如果传输的电功率一定,则电压愈高,电流就愈小。而减少电流既可以减少传输电

    1414字 62
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.2 变压器的电势方程式

    上面说到,当变压器带上负荷时,二次侧线圈N2中流过电流İ2,一次侧线圈N1中的电流İ1也随İ2的增大按比例增大,这个变化关系可以用变压器的电势方程式来加以说明。从公式(2-1)可知,当变压器一次侧加上电

    1033字 54
  • 变电所技术标准及规程

    2.1.3 变压器相量图

    应用相量图可以很清晰地反映变压器工作时磁通、电势、电压、电流各个物理量相互之间的数值大小和相位之间的关系,从而更清晰地了解变压器的工作原理。下面先来看变压器的空载相量图。1.变压器空载相量图变压器空载时

    2416字 103
  • 变电所技术标准及规程

    2.2.1 电力变压器的铭牌数据

    1.铭牌上必须标志的项目国家标准GB1094.1—1996《电力变压器第1部分总则》第7章第7.1节规定下述项目在任何情况下都必须标注在铭牌上:7.1必须标志的项目(在任何情况下)a.变压器的种类(如:

    2755字 85