1.7.1 10kV及以下变电所电气主接线的设计规定
国家标准GB 50053—1994 《10kV及以下变电所设计规范》 第3.2.1条~第3.2.16条对10kV及以下变电所的主接线有以下规定:
第3.2.1条 配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。
第3.2.2条 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。
当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置 ...... (共997字) [阅读本文]>>