四、变电设备完好率、设备可用率、继电保护及自动装置正确动作率的分析

(一)分析题目: 220kV × ×变电站误投继电保护连接片的分析(1) 分析日期: 2005年6月12日。(2) 主持人: 历××。(3) 参加人员: 王××、李××、刘××、肖××、韩××、张× ×、姜××、常××、路××、杨××等共12人。(4) 分析内容: 220kV × ×变电站1号变压器三侧分别在220kV 1母线、110kV 1母线、35kV 1母线运行,220kV双母线运行,220kV母联20断路器在合闸位置,110kV双母线运行,35kV双母线运行。2号变压器及三侧设备在扩建工程中,施工人员在进行2号变压器保护相互动作试验时,装上2号变压器跳220kV母联20断路器跳闸连接片,由于此时2号变压器跳220kV母联20断路器跳闸线未连接,通过连接灯泡来查看保护动作情况, ......     (共1569字)    [阅读本文]>>