您现在的位置是:首页 > 科普 > 变电设备运行维护与值班工作

五、变电站指标的分析

分析题目: 220kV变电站站用电率的分析(1) 分析日期: 2005年3月2日。(2) 主持人: 高××。(3) 参加人员: 王××、李××、刘××、肖××、韩××、张× ×、姜××、常××、路××、杨××等共12人。(4) 分析内容: 变电站内变压器冷却装置负荷共计7kW,年用电量2.8万kWh,占变电站内总用电量的38%,冷却装置年投运率40%。变电站内降温通风设备负荷共计12kW,年用电量2.1万kWh,占变电站内总用电量的32%,降温通风设备年投运率20%。直流装置、断路器加热驱潮、临时用电、生活用电、水泵用电、检修等其他负荷占总用电量的30%。由此可见,变电站站用电70%的电量用于变压器冷却装置、夏季高压设备室、保护室的降 ......     (共897字)    [阅读本文]>>