您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力设备继电保护技术

五、同步发电机序分量电抗X1、X2、X0

分析同步发电机不对称运行的基本方法是对称分量法。应用对称分量法,可以把发电机不对称的三相电压、电流及其所激励的磁动势分解为正序分量、负序分量和零序分量,然后对各个分量分别建立的端点方程式和相序方程式,求解各序分量并研究各序分量分别所产生的效果,最后,将它们叠加起来,就得出实际不对称运行的结果和影响。实践证明,在不计饱和时,上述方法所求得的结果,特别是对于基波分量基本上是正确的。

在不对称运行时,同步发电机的空气隙磁场为一椭圆形旋转磁场,即除了正序旋转磁场以外,尚有负序旋转磁场。因为它们的旋转方向不同,所以转子回路的反应也各不相同; ......     (共1032字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电力设备继电保护技术

    一、同步发电机基本工作原理

    发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1-1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中

    515字 148
  • 电力设备继电保护技术

    二、同步发电机额定转速

    转子磁场旋转时,每转过一对磁极,定子绕组中的电动势便历经一个周期。因此,定子绕组中电动势的频率可由每秒钟转过磁极的极对数来表示。设同步发电机的极对数(即一个N,一个S)为p,每分钟的转速为n,则频率为转

    256字 211
  • 电力设备继电保护技术

    一、空负荷特性

    发电机空负荷特性是指发电机以额定转速空负荷运行时其电动势E0与励磁电流I1之间的关系曲线。当发电机处于空负荷运行状态,其端电压U就等于电动势E0,因此该曲线也就是空负荷时端电压与励磁电流的关系曲线。电动

    505字 154
  • 电力设备继电保护技术

    二、短路特性

    所谓短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流I与励磁电流I1的关系曲线,即I=f(I1),如图1-3所示。图1-3短路特性曲线在做短路特性试验时,要先将发电机三相绕组的出线

    388字 213
  • 电力设备继电保护技术

    三、负荷特性

    负荷特性是当转速、定子电流为额定值,功率因数cosφ为常数时,发电机电压与励磁电流之间的关系,即U=f(I1)。如图1-4所示为不同功率因数时的负荷特性曲线。当cosφ值不同,即可得到不同负荷种类的负荷

    267字 169