四、功率—电压特性
1. 受端开路时的输电线路电压和电流分布
受端开路时, =0 ,式(2-35)和式(2-36)可简化为
设输电线路长度为l,则线路送端电压和电流为
式中 θ ——线路角,θ = β l ,rad。
输电线路的电压和电流可以用送端电压表示为
利用表2-3 给出的输电线路参数,设定送端电压为额定值并保持恒定,可以计算出输电线路沿线电压和电流分布。图2-9 所示为一条长为300km 的1000kV 特高压交流输电线路受端开路时的电压和电流分布。
表2-3 超/特高压交流输电线路特征阻抗和传播系数
(a)
(b)
(c)
图2-9 1000kV 交流输电线路受端开路时的电压和电流分布
(a)电路示意图;(b)电压分布;(c)电流分布
从图2-9 可以看出,长度为300km 的1000kV 交流输电 ...... (共1401字) [阅读本文]>>