2.4.3 弱电系统的接地

弱电系统的接地对于信息传输质量、系统工作稳定性、设备和人员的安全都具有重要的保证作用。弱电系统的接地可分为单独接地和共同接地两种方式,目前国内外都采用共同接地方式。当采用共同接地时,接地体以采用自然接地体为主。当自然接地体同时符合以下三个条件时,不再另设人工接地体。1)接地电阻能满足规定值要求。2)基础的外表面无绝缘防水层。3)基础内钢筋必须连接成电气通路,同时形成闭合环,闭合环距地面不小于0.7m。采用共同接地方式时,安装防雷接地线的注意事项如下:1)接地线、引下线固定点间的距离,水平直线部分一般为1~1.5m,垂直部分为1.5~2m,转弯部分为0.5m。2)扁 ......     (共6628字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.2 弱电工程的施工组织设计

    施工组织设计按编制的对象和范围不同,可分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案三类。施工组织总设计是以大、中型等群体工程建设项目为对象,其内容比较概括、粗略,可按图1-1所示的程序进行。图1-1大中型

    328字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.3 弱电工程施工图的绘制

    为了提高弱电系统的工程质量,必须首先做好弱电系统施工图的设计和绘制。施工图的设计必须与有关专业密切配合,做好动力的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。施工图的绘制应认真执行绘图的规定

    3017字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.1 交流供电方式

    建筑物类型的不同,交流供电的等级也不同。一级负荷中的重要负荷电源条件除应由两个电源供电外,应增设应急电源,并禁止将其他负荷接入应急供电系统。要达到上述要求有下列四种方案:●2个市电电源和1组发电机组;●

    474字 33
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.2 直流供电方式

    弱电工程中广泛采用直流供电方式,特别是免维护蓄电池和高频开关型整流器的广泛应用,已从集中供电向分布式供电方式转变。在整流设备直接供电方式多种方案中,采用双交流电源→双电源切换箱→开关型整流器→用电负荷这

    619字 37
  • 建筑弱电工程设计施工

    2.2.4 微波站防雷措施

    微波站防雷措施分为微波站地网、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地电阻值几种。2.2.4.1微波站地网措施微波站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内