2.5.2 防雷装置的安装

防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。2.5.2.1 防雷的接地装置安装要求避雷针(线、带、网)的接地除应符合有关规定外,应遵守下列要求:(1)避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。(2)避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。(3)建筑物防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~2m处设置断接夹卡,断接夹卡应加保护措施。(4)避雷线不应有接头。(5)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置 ......     (共4420字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.2 弱电工程的施工组织设计

    施工组织设计按编制的对象和范围不同,可分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案三类。施工组织总设计是以大、中型等群体工程建设项目为对象,其内容比较概括、粗略,可按图1-1所示的程序进行。图1-1大中型

    328字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.3 弱电工程施工图的绘制

    为了提高弱电系统的工程质量,必须首先做好弱电系统施工图的设计和绘制。施工图的设计必须与有关专业密切配合,做好动力的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。施工图的绘制应认真执行绘图的规定

    3017字 36
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.1 交流供电方式

    建筑物类型的不同,交流供电的等级也不同。一级负荷中的重要负荷电源条件除应由两个电源供电外,应增设应急电源,并禁止将其他负荷接入应急供电系统。要达到上述要求有下列四种方案:●2个市电电源和1组发电机组;●

    474字 33
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.2 直流供电方式

    弱电工程中广泛采用直流供电方式,特别是免维护蓄电池和高频开关型整流器的广泛应用,已从集中供电向分布式供电方式转变。在整流设备直接供电方式多种方案中,采用双交流电源→双电源切换箱→开关型整流器→用电负荷这

    619字 37
  • 建筑弱电工程设计施工

    2.2.4 微波站防雷措施

    微波站防雷措施分为微波站地网、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地电阻值几种。2.2.4.1微波站地网措施微波站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内

    1647字 33