您现在的位置是:首页 > 科普 > 建筑弱电工程设计施工

2.5.4 接地体的施工安装

2.5.4.1 接地体的施工安装要求(1)接地体顶面埋设深度应符合规定。当无规定时,不宜小于0.7m。高寒地区应埋设在冻土层以下。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈。(2)垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m。(3)接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等及其他可能使接地遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管和其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防 ......     (共1314字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.2 弱电工程的施工组织设计

    施工组织设计按编制的对象和范围不同,可分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案三类。施工组织总设计是以大、中型等群体工程建设项目为对象,其内容比较概括、粗略,可按图1-1所示的程序进行。图1-1大中型

    328字 43
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.4.3 弱电工程施工图的绘制

    为了提高弱电系统的工程质量,必须首先做好弱电系统施工图的设计和绘制。施工图的设计必须与有关专业密切配合,做好动力的预留,管线的预埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。施工图的绘制应认真执行绘图的规定

    3017字 45
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.1 交流供电方式

    建筑物类型的不同,交流供电的等级也不同。一级负荷中的重要负荷电源条件除应由两个电源供电外,应增设应急电源,并禁止将其他负荷接入应急供电系统。要达到上述要求有下列四种方案:●2个市电电源和1组发电机组;●

    474字 41
  • 建筑弱电工程设计施工

    1.6.2 直流供电方式

    弱电工程中广泛采用直流供电方式,特别是免维护蓄电池和高频开关型整流器的广泛应用,已从集中供电向分布式供电方式转变。在整流设备直接供电方式多种方案中,采用双交流电源→双电源切换箱→开关型整流器→用电负荷这

    619字 40
  • 建筑弱电工程设计施工

    2.2.4 微波站防雷措施

    微波站防雷措施分为微波站地网、接地体、接地引入线、接地汇集线、接地电阻值几种。2.2.4.1微波站地网措施微波站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,同时应利用机房建筑物的基础(含地桩)及铁塔基础内

    1647字 40