您现在的位置是:首页 > 科普 > 500kV变电站电气设备运行监控信号处置

5.4 35kV电压等级刀闸

序号信号规范名称及分类信号说明调控处理要点现场处置意见1××刀闸电机空开跳开(Ⅱ)表明该间隔刀闸机构箱内电机空开跳开调控中心应立即通知运维人员中止操作,并现场检查处理,待查明原因后方可继续操作运维人员应对刀闸进行详细检查,若刀闸一、二次未发现明显异常,在拉开刀闸控制电源后可对跳开的刀闸电机空开试送一次,再次断开则通知专业维护人员进站检查处理2××刀闸加热器电源故障(Ⅱ)表明该间隔刀闸机构箱内加热器空开跳开调控中心应通知运维人员立即检查处理运维人员应对跳开的空开二次回路进行详细检查,若未发现明显异常,跳开的交流电压空开可试送一次,再次断开 ......     (共362字)    [阅读本文]>>