6.1 上海MWB互感器有限公司500kV电压等级SAS500型TA
序号信号规范名称及分类信号说明调控处理要点现场处置意见1TA-SF6压力低报警(Ⅱ)表明该单元某相TA-SF6压力已下降到最小正常工作压力值(0.35MPa),处于需要补气的状态,此时须带电充气调控中心应立即通知运维人员现场检查核实并按现场规程处理,汇报、请示相关领导,采取相应补救措施运维人员应立即现场检查确认异常TA的SF6压力表计指示情况(由于SF6密度表配有补偿装置,当互感器内部气体不泄漏时,则在任何温度时,黑色指针的位置均不变,SF6出现液体时例外):①当互感器存在轻微泄漏,SF6气体压力已下降到橙色区与绿色区交界的黑三角处(0.35MPa)时,Ⅱ-Ⅳ对触头动作(由开路转为闭路),说明电 ...... (共2038字) [阅读本文]>>