3.3.3 测量环境要求

(1) 一般检测的环境条件要求。被检设备是带电运行设备,环境温度一般不宜低于5℃、空气湿度不大于85%。不应在有雷、雨、雾、雪的情况下进行检测,风速不大于5m/s。气候为阴天、多云为宜,晴天要避开阳光直接照射或反射入镜,无雾。在室内检测应避开灯光直射,最好闭灯检测。检测电流致热的设备,最好在设备负荷高峰时进行,一般不低于额定负荷30%。

(2) 精确检测的环境条件要求。风速一般不大于0.5m/s。设备通电时间不小于6h,最好在24h以上。检测时间为晴天日落后2h。被检测设备周围应具有均衡的背景辐射,测温时要避开临近热辐射源的干扰。

在运行过程中,测温以阴天多云为宜,并不适 ......     (共417字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 28