您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

3.3.9 其他事项

(1) 各变电站在进行红外测温工作时,检测人员应严格执行在变电站内工作的各项规章制度,特别注意与带电体保持足够的安全距离: 110kV电压等级的安全距离不小于1.5m; 35kV电压等级的安全距离不小于1m; 10kV电压等级的安全距离不小于0.7m。

(2) 在恶劣天气下不得进行红外测温工作。

(3) 变电站在室内配电装置的各连接处、手车断路器的触头边等,应粘贴60℃、70℃、80℃的示温腊片,以及时检测接头过热。

(4) 在对室内设备进行检测时,正常情况下不得打开遮栏、网、柜门。在检测有缺陷的设备、测量已发现过热的设备、60℃示温腊片已熔化的接头等确需打开遮栏、网、柜门时,应两人进行,站骨干监护, ......     (共439字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断