您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.1.3.5 母线冷备用

(1) 单母或单母分段接线。接在冷备用母线上的线路断路器、母分断路器、主变断路器、直配变、所用变、接地变、电容 (抗) 器等均为冷备用; 母分隔离开关均在断开位置,母线压变、母线避雷器在运行状态 (图4-14以Ⅰ段母线冷备用为例)。

(2) 双母线接线。接在该母线上运行 (热备用) 的线路断路器、主变断路器、旁路断路器均倒至另一母线运行 (热备用),母联断路器冷备用,母线压变、母线避雷器在运行状态 (图4-15以正母冷备用为例)。

图4-14 单母分段 (Ⅰ段母线冷备用)

▭—分闸断路器; ▬—合闸断路器;

—合闸隔离开关;—分闸隔离开关

图4-15 双母接线 (正母冷备用)

▭—分闸断路器; ▬—合闸断路器;

—合 ......     (共552字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 27