您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

3.智能电能表

分类:电能计量岗位220字

智能电能表除计量有功 (无功) 外,还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并具有显示、存储和输出数据功能。一般由测量单元和数据处理单元组成,数据处理单元一般由单片机实现,外扩和软件功能强大。近代的智能电能表还带有E/O光电RS232通信接口,能实现网络通信。

优点: 计量精度高、智能扣费、电价查询、电量记忆、余额报警、信息远程传送等,可实现实时监控和双向交互。

缺点: 价格较贵,对网络信息安全要求较高 ......     (共220字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54