您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

2.电压互感器

分类:电能计量岗位849字

电压互感器和变压器很相像,都用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以kVA或MVA为计算单位; 而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过1000VA。

电压互感器是一个带铁芯的变压器,主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成。两个绕组都装在或绕在铁芯上,两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁 ......     (共849字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54