1.外观检查

分类:电能计量岗位333字

(1) 对表计进行外观检查,若存在问题应停止检定。

1) 电能表信息和标准装置信息应与检定任务单要求一致。电能表的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,铭牌参数信息应完整清晰正确。

2) 临时检定电能表状态应与检定任务单要求一致,检定原因及要求清楚、无疑义。

3) 端钮盒应固定牢固,盒盖上应有接线图。

4) 供校验用的脉冲测试端应标志完整清晰。

5) 晃动表检查,内部应无异物。

6) 应有脉冲指示的标记。

7) 查看端钮盒内的螺丝是否齐全完好,固定表盖的螺丝是否齐全。

8) 应有防止非授权人输入数据或开表操作的措施。

9) 外部端钮是否损坏,各按键应按动灵活,无卡死现象。

10) 电能表资 ......     (共333字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图