您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

11.检定结果的处理

分类:电能计量岗位1112字

(1) 测量数据修约。按表2-7规定,将电能表电能测量相对误差修约为修约间距的整数倍。对照表2-8和表2-9判断电能表检定结果是否合格,判断时一律以修约后的结果为准。

表2-7 算定(或预置)脉冲数、功率表或功率源显示位数和显示被检电能表误差的小数位数

检定装置准确度等级0.05级0.1级0.2级0.3级算定(或预置)脉冲数5000020000100006000功率表或功率源显示位数6555显示被检电能表误差的小数位数0.001%0.01%0.01%0.01%

表2-8 不同准确度等级电能表修约间距

被检表准确度等级0.2S级0.5S级1级2级3级修约间距/%0.020.050.10.20.2

表2-9 单相和三相 (平衡负载) 电能表的基本误差限

类别直接接入经互感器接入功率因数电能表准确度等 ......     (共1112字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54