2.5.3 加密异常
分类:电能计量岗位213字
(1) 批量进行加密时,若出现少数表位加密无反应的情况,则很大可能是因为RS485通信问题,核对通信地址、通信规约和波特率正确无误后,对首次加密无反应的表位进行再次加密 (不选择已加密成功的表位)。
(2) 若整个批次出现加密无反应的情况时,则考虑是否存在加密机故障,应尽快联系加密机管理部门进行维修。
(3) 检查软件端口配置是不是符合要求以及检查系统配置中所列的服务器是否设置正确 ...... (共213字) [阅读本文]>>
a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电
电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。
采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及
电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组
电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图