您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

7.误差测量

分类:电能计量岗位928字

(1) 打开校验台、互感器校验仪、负荷箱、电脑电源。

(2) 选择校验台自动测试状态,进入校验软件程序,输入有关参数。

(3) 误差测量。

1) 满载测试。二次负荷为额定值,负荷电流按照逐渐增大的顺序,测试点按照表3-2的要求进行。

2) 轻载测试。二次负荷为下限值,负荷电流按照逐渐增大的顺序,测试点按照表3-2要求进行。

依次将所有被检电流互感器误差测量完毕。

表3-2 电流互感器的误差测量点

用途准确度等级额定电流的百分数/%二次负荷伏安值功率因数一般测量用0.01,0.01S,0.02,0.02S,

0.05,0.05S,0.1,0.1S,

0.2,0.2S,0.5,0.5S1①,5,20,100,120额定值额定值5,20,100下限值②

① 对S级电流互感器。

② ......     (共928字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54