4.电压互感器检定接线
分类:电能计量岗位345字
检定电压互感器的误差,最常用的方法就是比较法,用一台标准电压互感器与被试互感器相比较以确定误差,以低端测试误差为例,接线图如图4-2所示。
实验室检定互感器可按下述步骤接线。
(1) 把被检电压互感器、标准电压互感器一次端并接到升压器一次输出端,X端必须接地,调压器输出端并接到升压器输入端。
图4-2 比较法检定电压互感器误差接线图
X、a—工作电压,其中a为高端,X为低端;
D、K—差压信号,其中D为低端
(2) 打开被检电压互感器底座上的接线盒; 电压负荷箱并接在被检电压互感器的a端和x端之间; 将被检电压互感器和标准电压互感器的a端用短接线连接; 将标准电压互感器a端和x端、被 ...... (共345字) [阅读本文]>>