3.检验前检查

分类:电能计量岗位356字

(1) 检查电能表的相序是否正常。

(2) 检查电能表的接线是否正确。

(3) 检查显示器能否正常显示。

(4) 对多功能电能表来说,还应检查以下项目:

1) 检查电池是否欠压。

2) 检查失压记录,并记录所计的失压次数和起止时间。

3) 检查费率时段设置是否正确。

4) 检查最大需量设置是否正确。

5) 检查结算 (冻结时间) 日是否正确。

6) 分时记度 (多费率) 电能表或多功能表各时段电量的组合应满足

|ΔWF+ΔWG+ΔWP-ΔWZ|×10a≤2

式中 ΔWF——峰段有功电量值;

ΔWG——谷段有功电量值;

ΔWP——平段有功电量值;

ΔWZ——总有功电量值;

a——显示电量值的小数位数。

(5) 检查采集装置所采集的数据与电能表显示数据是否一致 ......     (共356字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图