您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

6.测定与调整计时误差

分类:电能计量岗位595字

(1) 测定计时误差。用标准时钟或电台报时所得时间t0与复费率电能表或多功能电能表计时装置指示时间t比较,即计时误差为

Δt=t-t0

(2) 计时误差的规定标准。现场运行的电能表内部时钟与北京时间相差原则上每年不得大于5min; 校准周期每年不得少于1次或酌情缩短其校准周期。与北京时间相差5min及以内,现场调整时间; 与北京时间误差5min以上,分析原因,必要时更换表计。

(3) 电能表内部时钟校准方法与步骤。

1) 采用GPS法校对电能表内部时钟。将GPS的通信接口(串口) 接至便携式电脑的一个通信接口,电能表通信接口接便携式电脑的另一个通信接口。时钟校对前,首先使GPS处于有效接受状态 (工作现场注 ......     (共595字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 61
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 44
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54