8.结果处理
(1) 对检验结果按误差限进行分析。
1) 电子式电能表现场检验时允许的工作误差限见表5-6。
表5-6 电子式电能表现场检验时允许的工作误差限
类别负荷电流功率因数工作误差限/%0.20.51.02.0基本误差限/%安装式有功
电能表0.1Ib~Imaxcosφ=1.0±0.3±0.70±1.5±3.00.1Ibcosφ=0.5(L)±0.5±1.0±2.5±4.0cosφ=0.8(C)±0.5±1.0±2.5±4.00.2Ib~Imaxcosφ=0.5(L)±0.5±1.0±2.0±3.4cosφ=0.8(C)±0.5±1.0±2.0±3.4安装式无功
电能表0.1Ib~Imaxsinφ=1.0(L或C) ±1.5±3.00.1Ibsinφ=0.5(L或C) ±2.0±4.00.2Ib~Imaxsinφ=0.5(L或C) ±1.7±3.40.5Ib~Imaxsinφ=0.25(L或C) ±2.0±4.0
2) 感应式电能表现场检验时允许的工作误差限见表5-7。
表5-7 感应式电能表现场检验时允许的工作误差限