您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

5.5.6 确定电能表误差超过标准的数值

分类:电能计量岗位462字

电能计量技术机构受理用户提出有异议的电能计量装置的检验申请后,进行现场检验。现场检验时的负荷电流应为正常情况下的实际负荷。如测定的误差超差,应再进行实验室检定。

电能表临时检定时,按下列用电负荷确定误差: 对高压用户或低压三相供电的用户,一般应按实际用电负荷确定电能表的误差,实际负荷难以确定时,应以正常月份的平均负荷确定误差,即

式中 PPJ——平均负荷,kW;

AY——平常月份用电量,kW·h;

T——正常月份的用电时间,h。

对照明用户一般应按平均负荷确定电能表误差,即

T=5h×30

照明用户的平均负荷难以确定时,可按下式所列方法确定电能表误差:

εb=(εImax+3εI·b+ε0.2I·b ......     (共462字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 63
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 45
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54