6.1.1 互感器检定要求

分类:电能计量岗位197字

(1) 低压电流互感器从运行的第20年起,每年应抽取10%进行轮换和检验,统计合格率应不低于98%,否则应加倍抽取、检验、统计合格率,直至全部轮换。

(2) 高压互感器允许用现场检验代替互感器的周期轮换。现场检验的周期每10年进行一次。

(3) 电流互感器检定项目一般为外观检查、绝缘电阻测定、工频耐压试验、绕组极性检查、电流互感器退磁以及误差测试等 ......     (共197字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 63
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 45
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54