您现在的位置是:首页 > 科普 > 电能计量岗位

6.1.3 多抽头式电流互感器的作用

分类:电能计量岗位338字

多抽头式电流互感器有多种变比可使用,可以满足小负荷时间的计量和正常负荷时的计量,用户在负荷电流增加或减小时不用更换电流互感器,只要改变二次侧抽头即可; 供电部门也方便调整计量装置的负荷电流,因为有些用户减产时,负荷减小甚至变得很小,导致二次电流很小,使电能表慢转或停转,造成电能计量不准确,增加损耗,装设多抽头电流互感器就可改变抽头改变变比,增大二次电流,使电能表正常计量。例如,300/5A变比改为100/5A时,一次侧不用改接就可以使电能表的负荷电流增大,达到正常运行计量、减少损耗的目的。因此,多抽头式特别适合于新建、多期完成的大用户,因初期完 ......     (共338字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 31
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 53
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 63
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 45
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 54