6.2.3 环境条件和设备条件

分类:电能计量岗位1174字

(1) 检验环境和电源控制设备条件。

1) 电源及调节设备应保证具有足够的容量及调节细度,其性能应达到使用说明书的技术指标。

2) 检验时使用电源的频率应能保证为 (50±0.5) Hz,波形畸变系数应不大于5%。

3) 试验电源设备包括调压器、升流器和控制开关。调压器应有足够的调节细度,其输出容量和电压应与升流器相适应; 升流器应有足够的容量和不同的输出电压挡,以满足在相应的一次测试回路阻抗下输出电流大小和输出波形的需要。

4) 现场周围与检验工作无关的电磁场不大于正常工作接线所产生的电磁场。

5) 用于测试工作的升流器、调压器等在工作中产生的电磁干扰引入的测量误差应不大于被检电 ......     (共1174字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 电能计量岗位

    6.根据检定规程进行自动检定

    (1)检定项目及方法。1)启动试验。a.安装式电能表,在参比电压、参比频率和功率因数为1的条件下,负载电流升到表2-4的规定值后,电能表在启动时限tq内应启动并连续记录。表2-4单相和三相电能表的启动电

    4191字 38
  • 电能计量岗位

    3.3.1 工作流程

    电流互感器实验室检定工作流程如图3-1所示。图3-1电流互感器实验室检定工作流程图注:根据《电力互感器检定规程》(JJG1021—2007)检定时,增加带*的项目。

    103字 61
  • 电能计量岗位

    4.电流互感器检定接线

    采用比较法检定电流互感器的误差,用一台标准电流互感器与被试电流互感器比较,确定互感器的误差,接线图如图3-2所示。电流互感器的实验室检定一般使用全自动互感器检定装置。检定装置已经把互感器校验仪、负荷箱及

    486字 69
  • 电能计量岗位

    6.退磁试验

    电流互感器按其制造厂所规定的退磁方法和要求进行退磁试验是最好的选择,通常运用闭路退磁法,其接线原理如图3-3所示。退磁步骤如下:图3-3电流互感器闭路退磁接线图TY—调压器;SL—升流器(1)在二次绕组

    256字 58
  • 电能计量岗位

    4.3.1 工作流程

    电压互感器实验室检定工作流程如图4-1所示。图4-1电压互感器实验室检定工作流程图

    56字 58