您现在的位置是:首页 > 科普 > 架空送电线路铁塔组立工程

第二节 整体立塔过程的操作要点

一、铁塔起立前各岗位的检查内容

1. 立杆塔指挥人会同安全监护人负责检查的项目

(1) 抱杆顶、总牵引地锚中心、制动绳地锚中心、杆塔身结构中心是否在同一垂直面内。一般应控制其偏差不超过0.2m。

(2) 各岗位人员是否均已到位。

(3) 铁塔组装是否符合设计图纸要求。

(4)镀锌层的损伤是否已修复完善,防腐措施是否已完整。

(5)铁塔地脚螺帽及垫板是否已配齐并经试安装。

(6) 铁塔需要补强的部位是否已按施工作业指导书要求进行补强。

(7)桩位若靠近交通要道或居民区,应设立交通安全监督岗及作业区保护围栏,严禁非作业人员进入1.2倍塔高作业区内。

2. 塔根操作人应检查的项目

(1) 双柱塔的两侧吊点绳 ......     (共1901字)    [阅读本文]>>