第1章 架空线路

城市道路照明的架空线路大体上可分高压架空线路、低压架空线路两类,这两类线路在电力网中又称配电线路,配电线路中1~10kV线路为高压架空线路,1kV以下线路为低压架空线路。在路灯线路中又有专用架空线路和与供电共杆架空线路两种。

架空线路的构成主要有电杆、金具、导线、绝缘子、拉线等器材,钢筋混凝土电杆示意图如图1-1所示。

图1-1 钢筋混凝土电杆装置示意图

D1—电杆梢径;D2—电杆根径;1—杆顶支座;2—高压针式绝缘子;3—高压角钢横担;4—横担抱箍;

5—高压悬式绝缘子;6—低压蝶式绝缘子;7—横担支撑;8—横担和支撑抱箍;9—卡盘;10—底盘;11—拉线

抱箍;12—拉线绝缘子;13—拉线盘;14—花 ......     (共333字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 109
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 109
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 90
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 97