您现在的位置是:首页 > 科普 > 县级供电企业标准化作业

第五节 10kV线路瓷质绝缘子试验

1范围

本手册规定了10kV线路瓷质绝缘子试验作业的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。

本手册适用于10kV线路瓷质绝缘子试验作业工作。

2作业步骤

2.1以3kV/s的速度均匀升压到试验值,保持1min。

2.2均匀降压至零,切断电源。

2.3对被试设备经100k接地棒进行接地放电。

2.4以3kV/s的速度均匀升压到试验值,保持1min。

2.5均匀降压至零,切断电源。

2.6对被试设备经100k接地棒进行接地放电。

2.7记录数据并进行合格认定。

2.8拆除试验接线。

2.9记录试品铭牌、规范、气象温度记录正确。

3技术要求

3.1为保证人身安全及测试的准确性,在试验工作前及每次换线前都必须对试验引线进行充分放电。

3.2绝缘电阻值低于允许 ......     (共879字)    [阅读本文]>>