您现在的位置是:首页 > 科普 > 县级供电企业标准化作业

第六节 10kV线路拉线安装与更换

1范围

本手册规定了10kV线路拉线安装、更换的规范化作业程序、要求及作业卡等内容。

本手册适用于10kV线路拉线安装、更换的施工作业。

2工作程序

2.1现场检查拉线坑是否符合施工要求。

2.2经检查拉线坑符合施工要求后,组装并埋设拉线地锚。

2.3根据施工要求,选择拉线材料及长度估算。

2.4根据施工要求,两人互相配合制作拉线上把。

2.5登杆固定拉线包箍及拉线上端。

2.6根据施工要求,安装拉线下把。

2.7调整UT线夹或花篮螺丝,使拉线受力。

2.8对拉线下把采取防盗措施,防止UT线夹或花篮螺丝丢失。

3技术要求

设等是否符合施工要求。

3.2地锚埋设时要使连接下把的拉杆露出地面0.5~0.7m。

3.3拉线盘的埋深 ......     (共1111字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 县级供电企业标准化作业

    供电站(所)现场标准化作业指导手册

    1范围本手册规定了10kV、0.4kV现场工作的工前勘察、准备、现场安全措施采取、现场作业、工作验收、终结等全过程的标准化作业工作要求及内容。本手册适用于农村供电站(所)配网各类施工检修现场。2规范性引

    4780字 103
  • 县级供电企业标准化作业

    第一节 配电变压器试验

    1范围本手册规定了配电变压器预防性试验和交接性试验的规范化作业程序、要求、现场作业等内容。本手册适用于农配网配电变压器预防性试验和交接性试验工作。2作业步骤2.1配电变压器预防性试验作业步骤2.1.1变

    4511字 100
  • 县级供电企业标准化作业

    第二节 配电变压器检修

    1范围本手册规定了10kV油浸式配电变压器无载调压、现场加油、发热处理、更换导杆和密封垫等规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于10kV油浸式配电变压器检修工作。2作业步骤2.2配电变压器无载

    3393字 102
  • 县级供电企业标准化作业

    第三节 配电变压器接地电阻测量

    1范围本手册规定了配电变压器接地电阻测量的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于配电变压器接地电阻测量工作。2工作程序2.1接线:使被测接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依直线彼此相距20

    869字 111
  • 县级供电企业标准化作业

    第四节 配电变压器直流电阻测量

    1范围本手册规定了配电变压器直流电阻测量的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于配电变压器直流电阻测量工作。2工作程序2.1测量高压时,将测量直流电阻专用夹子线夹在高压侧AB桩头上;测量低压时

    1554字 104