第八节 10kV线路弧垂调整
1范围
本手册规定了10kV线路弧垂调整作业的工作程序、步骤等内容。
本手册适用于10kV线路弧垂调整工作。
2作业步骤
2.1工作人员检查杆塔基础牢固,金具、绝缘子、铁附件、拉线的安装是否已符合弧垂调整线路要求。对钢管杆或无拉线的转角、终端杆塔应作加装临时拉线或做增补措施。
2.2紧线人员登杆,挂好放线滑轮。
2.3挂线人员登上终端杆,挂好安全带。
2.4用人力或机械拉起导线,导线拉到一定程度后,安装紧线器。
2.5使用紧线器紧线,同时观察弧垂。
2.6进行弧垂调整,达到设计要求。
2.7调整耐张线夹位置,并与导线连接固定。
2.8缓慢放松紧线器,并拆除紧线器用小绳放下。
3技术要求
3.1绝缘导线 ...... (共1681字) [阅读本文]>>