您现在的位置是:首页 > 科普 > 县级供电企业标准化作业

第九节 配电线路吊车立杆与更换

1范围

本手册规定了吊车电杆组立(更换)作业的程序、要求、作业卡等内容。

本手册适用于配电线路吊车新电杆组立作业。因情况差异,本手册未考虑底盘、卡盘的安装,如有底盘时,按照底盘的安装要求执行后,再使用本手册及作业卡。如需加装卡盘时,请在电杆校正后装设。

2作业步骤

2.1根据作业现场环境,勘察现场工作条件检查及起重工器具,符合作业使用要求。

2.2检查杆坑是否符合电杆组立要求,如不符合要求应迅速修复达到要求。

2.3将电杆移至坑口适当位置。

2.4支放好吊车。将吊车支在适当位置,吊车受力支点处应有防陷措施。吊车受力支点距坑口距离不宜小于2m,松软土质应适当增加距 ......     (共1250字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 县级供电企业标准化作业

    供电站(所)现场标准化作业指导手册

    1范围本手册规定了10kV、0.4kV现场工作的工前勘察、准备、现场安全措施采取、现场作业、工作验收、终结等全过程的标准化作业工作要求及内容。本手册适用于农村供电站(所)配网各类施工检修现场。2规范性引

    4780字 103
  • 县级供电企业标准化作业

    第一节 配电变压器试验

    1范围本手册规定了配电变压器预防性试验和交接性试验的规范化作业程序、要求、现场作业等内容。本手册适用于农配网配电变压器预防性试验和交接性试验工作。2作业步骤2.1配电变压器预防性试验作业步骤2.1.1变

    4511字 100
  • 县级供电企业标准化作业

    第二节 配电变压器检修

    1范围本手册规定了10kV油浸式配电变压器无载调压、现场加油、发热处理、更换导杆和密封垫等规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于10kV油浸式配电变压器检修工作。2作业步骤2.2配电变压器无载

    3393字 102
  • 县级供电企业标准化作业

    第三节 配电变压器接地电阻测量

    1范围本手册规定了配电变压器接地电阻测量的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于配电变压器接地电阻测量工作。2工作程序2.1接线:使被测接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依直线彼此相距20

    869字 111
  • 县级供电企业标准化作业

    第四节 配电变压器直流电阻测量

    1范围本手册规定了配电变压器直流电阻测量的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。本手册适用于配电变压器直流电阻测量工作。2工作程序2.1测量高压时,将测量直流电阻专用夹子线夹在高压侧AB桩头上;测量低压时

    1554字 104