2.3.6 电缆 (含控制电缆) 及电缆用构筑物
2.3.6.1 本项目的查评依据如下。
【依据】 DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》。
11 电力电缆线路
11.1 一般规定
11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。
11.1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。
11.1.4 对金属屏蔽或金属套一端接地, ...... (共14645字) [阅读本文]>>