1.2.2 连接相关系数
1. 计算下列情况的结构构件或连接时,其强度设计值应乘以表1-2-6规定的折减系数。
表1-2-6 结构构件或连接计算时的强度折减系数
结构构件或连接类别 单面连接的单角钢按轴心受力计算强度和连接0.85按轴心受力计算稳定性对等边角钢0.6+0.0015λ,但不大于1.0对短边相连的不等边角钢0.5+0.0025λ,但不大于1.0对长边相连的不等边角钢0.70无垫板的单面施焊对接焊缝0.85施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉联接0.90沉头和半沉头铆钉联接0.80
注 1. 当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。
2.直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接,当应力变化的循环次数n≥5×104次时,应进行疲劳计算。
3. 对重 ...... (共1029字) [阅读本文]>>