2.3.3 单肢柱承载力计算
1. 钢管混凝土柱的组合刚度
表2-3-4 钢管混凝土柱的组合刚度
名 称公 式说 明压缩刚度(EA)e=EaAa+EcAcAa、Ia——钢管横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
Ac、Ic——钢管内混凝土横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
Ea、Ec——钢材和混凝土的弹性模量
Ga、Gc——钢材和混凝土的剪变模量弯曲刚度(EI)e=E_(a))Ia+0.6EcIc剪切刚度(GA)e=GaAa+GcAc
注 考虑到在构件弯曲过程中受拉区混凝土会开裂,从而EcIc可能随荷载过程衰减,因此乘以0.6的系数。
2. 单肢柱承载力计算
表2-3-5 承载力总的要求
承载力公 式说明轴向受压承载力N≤NuN——轴向压力设计值
Nu——钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力设计值轴向受拉承载力N≤NtuN—— ...... (共2532字) [阅读本文]>>