2.3.5 局部受压计算
(1)钢管混凝土的局部受压应满足下列条件:
N≤Nu1
式中 N——轴向压力设计值;
Nu1——钢管混凝土在局部受压下的承载力设计值。
(2)钢管混凝土在局部受压下的承载力设计值应按下列公式计算(图2-3-8及图2-3-9):
图2-3-8 钢管混凝土局部受压
图2-3-9 配有螺旋箍筋的钢管混凝土局部受压
表2-3-23 钢管混凝土在局部受压下的承载力设计值
钢管混凝土情况承载力设计值计算公式钢管混凝土Nu1=fcA1(1++θ)β β=配有螺旋箍筋加强的钢管混凝土Nu1=fcA1(1++θ)β+(+θsp)βsp
βsp= θsp=ρv,spfsp/fcρv,sp=4Asp/sdsp
注 表中 A1——局部受压面积;
β——钢管混凝土的局部受压强度提高系数,当β值大于3时,取等于3;
θ——钢管混凝土的套 ...... (共671字) [阅读本文]>>