您现在的位置是:首页 > 科普 > 村镇轻钢结构建筑抗震

6.3.1 地震作用计算

图6.20 三质点体系示意图

工程实例简化为图6.20所示三质点体系。根据式(3.8)计算结构重力荷载代表值,其中,屋面自重及屋面可变荷载计入第三层质点,雪荷载和楼面均布活荷载的组合值系数参考表3.4取ΨQ=0.5。图6.20的三质点体系各层重力荷载代表值分别为:

G1=453kN, G2=357kN, G3=238kN

因此,总重力荷载代表值为:

G=G1+G2+G3=1048(kN)

结构等效重力荷载取重力荷载代表值的85%,即

Geq=0.85G=0.85×1048=891(kN)

根据底部剪力法计算结构水平地震作用,场地特征周期Tg=0.35s,水平地震影响系数最大值αmax=0.08。结构自振周期根据式(3.117)及数值软件ANSYS模拟结果取T=0.37s,阻尼比ζ=0.03。

根据式(3.9)和式(3.11),

γ=0 ......     (共564字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 村镇轻钢结构建筑抗震

    6.2.2 楼面托梁设计验算

    图6.17 C型龙骨截面不考虑双拼组合截面的相互作用,单根C240型截面梁承受的最大弯矩为Mmax=8.85kN·m,最大剪力为Vmax=7.37kN。楼面托梁采用Q345型冷成型钢,抗弯强度设计值3

    2189字 47
  • 1.1.1 冷弯薄壁型钢概述

    冷弯薄壁型钢是一种经济断面型钢。它是以热轧或冷轧卷材和带材为原料,在常温下,用连续辊弯成型、拉拔弯曲成型、冲压折弯成型等方法,加工制造出热轧方法难以生产的各种断面的型材和板材,其中辊弯成型(图1.1)是

    1110字 87
  • 1.1.2 冷弯薄壁型钢截面类型及其应用

    建筑上,常用的冷弯薄壁型钢主要为板材和型材两类。常用的型材有C形、Z形、角形、帽形、I字形、T形和管形截面(图1.2),此类截面主要用作独立的结构骨架构件,构件截面高度为51~305mm、厚度为0.5

    906字 92
  • 1.2.1 低层冷弯薄壁型钢房屋体系

    冷弯薄壁型钢结构是由传统木结构演变而来,这种结构一般适用于二层或局部三层以下的独立或联排住宅,主要由屋盖、楼盖、组合墙体及围护结构组成(图1.4)。图1.4冷弯薄壁型钢住宅结构示意图屋盖包括屋面瓦(板)

    1274字 109
  • 1.2.2 低层冷弯薄壁型钢房屋特点

    与传统结构的村镇住宅相比,冷弯薄壁型钢结构住宅具有以下特点:(1)结构轻质高强。楼盖结构自重为传统混凝土楼板的~,墙体采用冷弯薄壁型钢组合墙体,整体结构的自重仅为混凝土框架结构的~,为砖混结构的~[6]

    808字 101