6.3.2 结构抗震验算
由于本工程沿宽度方向的抗震墙长度少于其长度方向,因此取其宽度方向进行结构抗震验算。以底层墙体为例,根据图6.1平面布置图,计算结构沿宽度方向的抗震墙长度。由于本工程的门窗洞口尺寸较大,超出刚度折减系数公式[式(3.121)及式(3.122)]适用范围,因此不考虑门窗洞口部位墙体的刚度及抗剪强度贡献。结构底层宽度方向石膏板抗震内墙长度17m, OSB板抗震外墙长度9.4m。根据表3.9及表3.11,石膏板抗震内墙的单位长度抗剪刚度取1600kN/(m·rad),单位长度受剪承载力设计值为2.5×2kN/m; OSB板抗震外墙的单位长度抗剪刚度取4000kN/(m·rad),单位长度受剪承载力设计值为7.2×2kN/m。此外,当抗震墙高宽比超 ...... (共919字) [阅读本文]>>